提问:鸿森公寓电力开关偏小只有100A,经常跳闸  编号:216025
    夏天到了天气热炎,大朗黎贝岭圹岭136号鸿森公寓开空调的及各种电器的开始多了,100A的电力开关偏小了导致老是发热跳闸,严重影响公寓内人们的正常生活,导致有的住户都不敢开空调了,申请更换开关己经快一个多月了,但迟迟就是不见来换,希望相关部尽快来帮忙解决一下
处理状态:已回复
网友:风中小叶子 发言时间:2019-05-20 15:36:49 
声明:以上留言仅代表网友个人观点,不代表本网站立场和观点。
大朗回复
    尊敬的市民:您好,来信收悉。经核实,您反映现场安装了3个电表,于2015年10月安装,户主名称:彭*勋,其中居民电表一个,报装容量为50kw,配置负荷开关为三相100A;工业电表一个,报装容量为15kw,配置负荷开关为三相40A;商业电表一个,报装容量为10kw,配置负荷开关为单相63A;在2015年申请业务根据供电营业规则第9条,居民用户用电设备容量在100kw以下者,可采用低压三相四线制供电,超过100kw采用高压供电。您的报装容量合共75kw,由于用户用电已进入夏季用电高峰,出现过载跳闸情况,工作人员已联系您,告知您可以提供《大朗镇建筑物供电、供水证明》到供电营业厅办理增容。
处理状态:已回复
受理人:大朗 回复时间:2019-05-21 15:11:21
评价 温馨提醒:评价1-2星为不满意,3星为基本满意,4-5星为满意。十天后不作评价,系统默认“基本满意”。